Jako kritické napájecí zařízení je kvalita konstrukce ochranného generátoru přímo ovlivňuje provozní spolehlivost a bezpečnost. Během výstavby musí být standardizované postupy přísně dodržovány tak, aby zajistily stabilní výkon v drsném prostředí.
Požadavky na stavbu nadace
Nadace instalace sady generátorů musí být konstruována z odliva betonu se stupněm pevnosti nejméně C25 a tolerance nadační roviny musí být ovládána v rámci ± 3 mm/m². Odchylka polohy instalace vestavěných komponent nesmí překročit ± 5 mm konstrukční hodnoty a musí být nainstalovány tlumiče vibrací. Přenositelnost vibrací by měla být menší než 0,2. Uzemňovací systém využívá duální spojení galvanizované ploché oceli a základny zesílení sítě, přičemž uzemňovací odpor je přísně omezen na ne více než 4Ω.
Standardy ochranné struktury
Ochranný kryt musí splňovat úroveň IP54 nebo vyšší ochrany, s tloušťkou ocelové desky větší než nebo rovné 2 mm. Klouby musí být nepřetržitě svařovány, s výškou svaru ne méně než tloušťka rodičovského materiálu. Ventilace Louvres musí být vybavena hmyzovými obrazovkami z nerezové oceli (clona menší nebo rovná 2 mm). Tlumiče ohně musí být instalovány do přívodu vzduchu a výfukových kanálů s teplotním odporem 280 stupňů po dobu 30 minut. Kabelové vstupy a vývody by měly být připojeny pomocí exploze - důkaz flexibilního vedení, přičemž komprese utěsňovacího gumového kroužku ovládaného v rozmezí 30%-50%.
Specifikace elektrické instalace
Směrování kabelu z generátoru nastaveného do distribuční skříňky by mělo dodržovat IEC 60502, s minimální fází - na - a zemní vzdálenost 300 mm. Křížová část - oblasti vodičů řídicích obvodů by měla být větší než nebo rovná 1,5 mm² a napájecí kabely by měly používat měď - jádrový kříž - polyethylen izolace (typ YJV). 20% marže by měla být vyhrazena pro současnou nosnost. Všechny terminály zapojení musí být cín - nanesené a hodnoty točivého momentu musí dodržovat technickou příručku výrobce zařízení.
Po instalaci by měla být provedena 72 - hodina plná - testovací testovací běh, přičemž by monitorovala parametry klíčů, jako jsou vibrace (menší nebo rovnající se 4,5 mm/s) a zvýšení teploty (menší nebo rovné 65k). Měl by být vytvořen kompletní systém dokumentace obsahující instalační záznamy a testovací data, aby poskytoval spolehlivý základ pro následnou údržbu. Přísná implementace standardů je nezbytná pro dlouhodobý a stabilní provoz sad ochranných generátorů.







